套筒補償器是一種可以在地上架空或埋在地下的補償器,這種套筒補償器常見遇到的問題是水擊。水擊對套筒補償器影響很大,水擊產生的能量釋放不出來,作用在管道保溫結構、支架、套筒補償器及閥門上。彎頭處或管道出地處,發生水擊情況較多,但因管道是剛性的,抗水擊能力強,套筒補償器波紋是柔性體,無法抵御水擊瞬間劇增壓力波沖擊振動,造成破壞從破壞的部位來看,一是波紋,二是導流套,而很薄弱的環節是套筒補償器的波紋,水擊的結果造成套筒補償器變形甚至破裂,導流套倒個或撕裂,嚴重危害管網。
套筒補償器防止水擊的措施:除合理根據熱負荷確定相應管徑,有針對性設置好疏水點,有效及時進行疏水外,在套筒補償器的設計布置方式上,也應加以改進。建議將補償器遠離彎頭及上翻處固定支架,改在靠近另一側固定支架,這樣即使管道中存在少量積水,但作用位置遠離補償器,可大大減少水擊的對補償器造成的破壞。另外選用外壓套筒補償器,改進導流套形式也能起到相應的防范水擊作用。
熱力管網有時雖然原始設計很好,但由于進行施工后經常碰到障礙,現場實際情況與設計往往出入很大,不得不做大量的實際設計變更,對自然補償管道只要處理適當不會產生很大影響,但對軸向補償器管路影響非常大,不少施工單位對此沒有充分熟悉,某些固定支架在管道改變走向后,原來不承受壓力推力改為承受壓力推力或者產生較大彎距,支架受力結構形式發生重大變化,處置不當很輕易推壞固定支架,導致事故發生。由于施工單位_化程度普遍較低,主要靠設計單位對施工的熱網布置整體性進行控制,在管線變更較大情況下,應_注重管道的受力形式是否符合補償器布置基本原則,通過合理分段,確保管線呈直線,控制拐點產生,減少作用于固定支架與導向支架的彎矩及側向推力,進而確保管系合理。這對于設計人員很為重要,除了不斷積累經驗外,要形成明確設計思路,才能提高設計補償器管系的水平。
套筒補償器在安裝時有些地方需要注意一下,首先檢查其規格是否與定貨一致。單向補償器的滑動套筒應安裝在介質的流入端。
套筒補償器兩端相焊接的管段要進行坡口處理,焊接后要按驗收規范進行水壓實驗,壓力為工作壓力的1.5倍。試壓時如密封裝置發生泄露,應均勻旋緊螺栓,緊固至無泄露為止。
套筒補償器沿管道中線安裝,不同軸度大于1%,以防運行時摩擦力過大及影響密封性。在靠近補償器的管道處應設置導向滑動支座,防止側向位移。注意保護滑動表面,嚴禁碰傷或腐蝕。
雙向套筒補償器應用固定支座托起,并保持與管路同心,兩邊的補償距離要近似相同。
套筒補償器各種氣溫下,均可按較大長度安裝,不需預拉或預壓(出廠為產品的較大長度)。
中浩機械小編在這里提醒大家以后在安裝套筒補償器時,要按照安裝要求進行安裝,避免后期出現不必要的麻煩。