在對管道進行安裝監督檢驗過程中,往往發現許多有關非金屬膨脹節安裝的問題,下面對檢驗過程中遇到的非金屬膨脹節安裝問題進行介紹。
選型錯誤:安裝前應先檢查非金屬膨脹節的型號、規格及管道的支架配置符合設計要求。正確合理的選擇非金屬補償器對工程造價和質量至關重要,選型合理,可以降低工程造價,提高工程質量,反之,會增加不必要的工程造價。
材質與使用環境不匹配:由于蒸汽管道運行中存在CL-環境,或者施工過程中使用含CL-的防水劑、防凍劑等,造成選用的非金屬補償器在使用過程中產生應力腐蝕破壞。
安裝過程中未考慮預拉伸:需要進行預拉伸的非金屬膨脹節,在安裝施工過程中由于現場條件,未進行預拉伸,致使補償器運行中的系數大大下降。
安裝過程中保護不夠受損:非金屬膨脹節是管路中的環節,進行保護。運輸時可以采用勞動車來進行,勞動車與補償器接觸的部位墊上軟質木板,以保護補償器不受損壞,吊裝波紋補償器時,補償器限位絲杠兩端螺栓不得松動,吊索不得綁在波節上,防止補償器受應力變形或有其他細微損傷。
固定支架安裝不當:管道支架分為滑動支架和固定支架,其中滑動支架僅起到支撐管道重量和管道膨脹時導向的作用,每個滑動支架與底座之間墊一塊聚四氟乙烯板以減少每個支架之間的滑動摩擦阻力,檢查每個滑動支架是否有歪斜和卡澀現象,導向限位裝置是否安裝正確合理;另外固定支架在支撐管道重量的同時,主要作用是克服蒸汽熱動力,導致補償器變形而使管線產生的反作用力,所以固定支架設置嚴格按照設計要求進行制作安裝。對照圖紙檢查每一個固定支架位置是否正確,焊接是否牢固,非金屬膨脹節裝好時先在空檔正上部位,確保補償器自然狀態安裝到管道系統。
如果在安裝過程中,增加非金屬膨脹節需事先準備量出待增加的非金屬膨脹節尺寸,根據尺寸在設計的部位準確切割出安裝非金屬膨脹節的空檔,正確安裝兩片組對法蘭,法蘭與管道之間確保垂直。對于氣體介質的非金屬膨脹節及其連接管道,作水壓試驗時,要考慮充水時是否需要對非金屬
膨脹節上的接管加設臨時支架以承重。安裝過程中不允許焊渣飛濺到
非金屬膨脹節表面和使非金屬膨脹節受到其他機械性損傷。在管道安裝及水壓試驗結束后拆除非金屬膨脹節限位裝置。